Rilascio CPI
Moderatore: vise
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Rilascio CPI
Salve, per poter espletare pratiche antincendio per il rilascio del CPI di centrali termiche esistenti è necessario solo l’iscrizione all’albo (in quale settore) o bisogna essere iscritto in qualche particolare elenco di professionisti. Grazie anticipatamente per eventuali risposte.
Paolo
- RinBell
- Messaggi: 235
- Iscritto il: 03/07/2006, 18:10
- Località: Napoli
- Area_Operativa: Campania
- Specializzazione: Elettrotecnica
Re: Rilascio CPI
Paolo ha scritto:per poter espletare pratiche antincendio per il rilascio del CPI di centrali termiche esistenti è necessario solo l’iscrizione all’albo (in quale settore) o bisogna essere iscritto in qualche particolare elenco di professionisti.
Per elaborare tutti i tipi di progetti di prevenzione incendi da depositare ai VV.F. oltre alla capacità professionale e all'iscrizione all'albo professionale (qualsiasi spec.) non è nient'altro richiesto.
Per la redazione di alcune certificazioni valutative di resistenza al fuoco, certificazioni di collaudo impianti ecc.necessarie per la richiesta di sopralluogo o di perizie giurate per il rinnovo del CPI, oltre alla competenza professionale e l'iscrizione nel relativo albo è richiesta ANCHE l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi della L. 818/84.
Re: Rilascio CPI
Innanzitutto grazie per la risposta, quindi da quello che capisco per la documentazione inerente l’adeguamento di centrali termiche al D.M. 12/04/1996 e s.m.i. (per ottenere il parere preventivo di centrali termiche esistenti e per il rilascio del C.P.I. da parte dei Vigili del Fuoco) basta solo l’iscrizione all’Albo ?
Come al solito grazie per la collaborazione resa.
Come al solito grazie per la collaborazione resa.
- RinBell
- Messaggi: 235
- Iscritto il: 03/07/2006, 18:10
- Località: Napoli
- Area_Operativa: Campania
- Specializzazione: Elettrotecnica
Re: Rilascio CPI
Paolo ha scritto:(per ottenere il parere preventivo di centrali termiche esistenti e per il rilascio del C.P.I. da parte dei Vigili del Fuoco) basta solo l’iscrizione all’Albo ?
Come ti ho scritto prima, per il parere di conformità sul progetto non occorre altra qualifica, per le altre operazioni, tra cui anche la richiesta di sopralluogo e rilascio CPI, potrebbe essere richiesta della documentazione che deve essere elaborata da un professionista nell'ambito delle rispettive competenze e/o da un altro che abbia anche l'iscrizione nell'elenco di cui alla L. 818/84.
Ciao
Re: Rilascio CPI
Grazie per la risposta. Posso farle un altra domanda in materia di impianti termici e di condizionamento ?
Paolo
- RinBell
- Messaggi: 235
- Iscritto il: 03/07/2006, 18:10
- Località: Napoli
- Area_Operativa: Campania
- Specializzazione: Elettrotecnica
Re: Rilascio CPI
Paolo ha scritto:Posso farle un altra domanda in materia di impianti termici e di condizionamento ?
Vai nel grupppo di discussione termotecnica.
Non so se sono in grado di risponderti.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea