Il locale tecnico nella moderna impiantistica elettrica

Messaggioda orsinibruno » 24/12/2012, 10:21

Per. Ind. Bruno Orsini: Il locale tecnico nella moderna impiantistica elettrica
Alla luce della nuova norma CEI 64-8 7°edizione, all’evoluzione tecnologica della Building Automation e ad una corretta progettazione, per quanto riguarda l’impiantistica elettrica residenziale la realizzazione di un apposito locale tecnico dove poter posizionare il quadro elettrico generale, il collettore equipotenziale di terra, le apparecchiature di comando e controllo, risulta di fondamentale importanza. Fino al 31 agosto 2011 era sufficiente realizzare un piccolo quadro 12/18 moduli DIN generalmente posto a fianco della porta d’ingresso, dal 1 settembre 2011 occorre, soprattutto se l’impianto è di livello 3 con soluzioni domotiche, usufruire di un vero e proprio locale dove poter sistemare e gestire tutte le apparecchiature che la Norma richiede e che la moderna impiantistica mette a disposizione del progettista. Ai fini di una corretta operatività detto locale dovrà essere delle misure minime di metri 1 x 1,50, altezza metri 2,80 provvisto di almeno quattro prese di servizio poste in vicinanza della porta ed avere una piccola finestra ad un’altezza di metri 2,50 per una ventilazione naturale o forzata. Il locale tecnico dovrà essere facilmente raggiungibile, individuabile mediante apposita targhetta sulla porta ed essere situato possibilmente nelle vicinanze dell’ingresso principale compatibilmente con le esigenze architettoniche.
Dal locale tecnico, oltre alla normale canalizzazione incassata come da eventuale progetto, si dovranno realizzare le seguenti tubazioni libere, in previsione di eventuali futuri sviluppi tecnologici:
2 tubazioni Ø 32mm per eventuale fotovoltaico se non previsto, dal tetto o terrazzo condominiale.
1 tubazione Ø 32mm per eventuali antenne supplementari dal tetto o terrazzo condominiale.
1 tubazione Ø 32mm per eventuale fibra ottica dal fronte strada o locale condominiale.
2 tubazioni Ø 32mm per eventuali alimentazioni dal contatore o dal locale contatori condominiali.
1 tubazione Ø 32mm per eventuali cavi telefonici dalla fornitura telefonica singola o condominiale.
1 tubazione Ø25mm per ogni presa dati, telefonica e TV.